Bom dia!
Estou interessado em utilizar o chumbador de ampola HVU para instalação de um console metálico no topo de um pilar de concreto existente.
Utilizando o software PROFIS Anchor percebi que o chumbador HVU apenas aparece como opção no caso de concreto não fissurado, encontrei esta mesma indicação na documentação técnica.
Existe a possibilidade de aplicação deste chumbador em concreto fissurado com algum coeficiente de segurança adicional?
Como posso avaliar se no meu caso o concreto estará fissurado ou não?
Obrigado
Bom dia, Thiago.
O HVU só tem aprovação para concreto não fissurado, a Hilti recomenda que seja utilizado somente nessa situação.
Com relação a identificação do concreto fissurado, é o que está submetido a cargas de tração ou a combinações de cargas que podem gerar microfissuras, por exemplo, cargas sísmicas.
Dúvidas, não hesite em nos contatar.
Obrigado pela rápida resposta!
Estamos à disposição, Thiago!
Inclusive, para concreto fissurado, você pode utilizar o RE500 V3, um químico injetável que tem aprovação para essa e outras aplicações, e também está disponível no software PROFIS.
Mais informações sobre o produto em: https://www.hilti.com.br/chumbadores-qu%C3%ADmicos-e-chumbadores-mec%C3%A2nicos/ancoragens-qu%C3%ADmicas-injet%C3%A1veis/r4929903